Donnerstag, 19. Januar 2012, 18:00

Fehler 87

Vorhin hat mein Dachs mit Fehler 87 abgeschaltet. 8o Die Drehzahl war wohl über 3300U/min gestiegen, weil der Generator sich aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet hatte.
Er ist aber wieder angesprungen und läuft jetzt auch wieder. Ist das beunruhigend, oder kann das vorkommen :?:
:thumbsup: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. :thumbup:

2

Donnerstag, 19. Januar 2012, 19:03

Der Störcode 87 kann vorkommen, wenn jemand z.B. den Heizungsnotschalter abschaltet während der Dachs in Betrieb ist. Wenn der Generator als erster abschlatet, aber der Motorbetrieb noch voll aktiv ist geht die Drehzahl kurz hoch und dann erfolgt sofort die Abschaltung.

Das ist so als wenn Du auf der Autobahn unterwegs bist und die Kupplung trittst.

Ansonsten wird der Defekt in Zukunft häufiger auftreten und Du wirst einen neues Schütz benötigen. Ich würde dies aber auf jeden Fall abwarten, denn es kann natürlich sein, dass aufgrund der Stillastandszeit im Sommer die Kontakte verstaubt oder Oxydiert sind udn sich das Problem mit der Zeit selbst erledigt. Bei denerTec gibt es das ganze als "Schalteinheit" ein guter Pfleger kann aber auch die Teile einzeln kaufen, was natürlcih die Reparaturkosten auf etwa 100 € reduziert.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dachsfan« (20. Januar 2012, 03:14)


Schwedenpeter

aktives Mitglied

Beiträge: 1 258

Wohnort: Schwendi

Beruf: Referent für Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, BHKW Schulungen, Lehrbeauftragter an der Hochschule Ulm

  • Nachricht senden

3

Freitag, 20. Januar 2012, 08:09

Wie schnell schaltet der Dachs bei einem Stromausfall ab? Wäre eine Sekunde zu viel?
Ein BHKW ist cool :D

4

Freitag, 20. Januar 2012, 10:55

Der Dachs schaltet innerhalb eines Bruchteil von einer Sekunde ab, d.h. das Hauptschütz des Generators fällt ab und koppelt den Generator vom Netz. Der Verbrennungsmotor wird zeitgleich abgeschaltet, kann aber unter Umständen auch noch ein bischen Drehzahl kurzzeitig zulegen, läuft dann aber aus. Theoretisch ist es beim hier angefragten Rapsöldachs so, dass der Magnet der Leistungsnachführung abfällt, die EInspritzpumpe auf "Stop" gestellt wird und keinen Kraftstoff mehr einspritzt.
Wenn der Eisenklotz zu langsam runterfällt, ich sag mal schlecht geschmiert zum Beispiel ( da gibt es von SenerTec ein Spezialfett ) dann fällt im Abschaltmoment das Schütz des Generators ab, die Einspritzpumpe arbeitet aber noch mit voller Leistung, weil erst eine halbe Sekunde später der Eisenklotz die Leistung abschaltet. Dann kann der entlastete Verbrennungsmotor von ca. 2650 U / Min auf 3.300 U / Min hochlaufen und überschreitet dann die max. Drehzahl.

Eine Reinigung der Spindelmotorwelle mit neu fetten wäre hier auch hilfreich.

@ Dachser ist das noch mal aufgetreten ? Kann es sein, dass jemand an den Heizungsnotschalter gekommen ist ?

Dachser

aktives Mitglied

  • »Dachser« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 1 201

Wohnort: Knittlingen

Beruf: Angestellter

  • Nachricht senden

5

Freitag, 20. Januar 2012, 13:27

Zitat

@ Dachser ist das noch mal aufgetreten ? Kann es sein, dass jemand an den Heizungsnotschalter gekommen ist ?
Nein, an den Notfallschalter ist keiner gekommen, das ist sicher, abgeschaltet hat er dann gestern Abend nicht mehr und bis jetzt auch nicht. Das war auch das erste Mal, daß er mit diesem Fehler ausgegangen ist.

Zitat



Ansonsten wird der Defekt in Zukunft häufiger auftreten und Du wirst einen neues Schütz benötigen.
Kann man das mit Bestimmtheit sagen, oder kann es sein, daß dieser Schütz mal einen schlechten Tag hatte :wacko:
:thumbsup: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. :thumbup:

6

Freitag, 20. Januar 2012, 17:40

:D Kann sein das es seinen schlechten Tag hatte

Schwedenpeter

aktives Mitglied

Beiträge: 1 258

Wohnort: Schwendi

Beruf: Referent für Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, BHKW Schulungen, Lehrbeauftragter an der Hochschule Ulm

  • Nachricht senden

7

Samstag, 21. Januar 2012, 13:36

Evtl. ist eine Wanze über die Kontakte gekrochen. :S
Ein BHKW ist cool :D